恩,可以分配一些数据到test_ram 里面。
你好,还支持Kvaser与ZLG设备
使用YTM32B1ME0的开发板就能正常擦除,MD的开发板就不行
建议通过yt-link来配置,不建议手改链接文件。YT-link的手册参考:https://forum.ytmicro.com/topic/320/yt-link使用手册?_=1737446884944
Diga 问题解决了,就是.scf文件修改不全,因为不知道YCT工具里link选项不知道怎么修改地址,最后手动修改.scf文件,没改全造成的跳转成功但是运行异常
可以先看一下 SCB 寄存器,看一下错误原因,busfault and memfault 会显示错误地址,如果是单纯的 hardfault ,可以根据栈的信息一步步回溯,看一下可能会出的问题 image.png
好的,谢谢,已经成功进入busoff了。
MC0的eTMR模块的计数器是从1或者INIT+1开始计数的,而不是从0开始计数, 246a8ef9-81c9-474f-924e-ba6dce51827e-image.png 因此,在左对齐模式下,要其输出0%的占空比,需要配置VAL0= MOD + 1,VAL1=MOD, 示例代码如下: ```
image.png
run 好的,感谢!
不太方便哦,有什么排查方向吗
5/3 看看翻译出来的汇编
Frankie 我的电脑是WIN7的
这个锅,代码不背。。 要么你可以试试CMAKE+KEIL的方式。
bus clock是寄存器的时钟, 1 Peripheral Functional Clock -> Yes,则说明该模块的外设时钟支持配置可选 2 Peripheral Functional Clock -> -,Additional Clock 为Fast_bus_clk,则说明该模块的外设知识时钟是Fast_bus_clk。 3 Peripheral Functional Clock -> -,Additional Clock-> -,则该模块的外设时钟和寄存器时钟一致