    我这边不是开发板,电路结构没有usb供电

    HAIYANGH 1 条回复 最后回复
    0
    • HAIYANGH 离线
      HAIYANGH 离线
      HAIYANG YunTu
      回复了zhaodong1 最后由 编辑
      #20

      zhaodong1 那需要自己把UART脚接到串口连到PC上使用

      1 条回复 最后回复
      0
      • ysogY 离线
        ysogY 离线
        ysog YunTu
        编写于 最后由 编辑
        #21

        可以将uart的引脚tx飞线出来

        1 条回复 最后回复
        0
        • xianghanX 离线
          xianghanX 离线
          xianghan YunTu
          编写于 最后由 编辑
          #22

          拿一个串口助手和芯片的uart飞在一起,串口助手插到PC上

          1 条回复 最后回复
          0
          • zhaodong1Z 离线
            zhaodong1Z 离线
            zhaodong1
            编写于 最后由 编辑
            #23

            image.png我使用YunTu Config Tool生成的工程导入YunTuIDE之后,集成了bsw工程,正常运行没有问题,是用上位机发送一帧lin报文,程序暂停后可以在com层正常收到,此时继续运行,程序正常,随后debug界面启动暂停几次后,会跳到这个地方导致程序跑死是什么原因(接收报文后运行几秒就会跑到这里)感觉像是中断的问题,麻烦各位大佬指导一下

            1 条回复 最后回复
            0
            • zhaodong1Z 离线
              zhaodong1Z 离线
              zhaodong1
              编写于 最后由 编辑
              #24

              接收完成后会在我定义的一个空的task里运行,运行一段时间后会跳到这里

              1 条回复 最后回复
              0
              • yt0503Y 离线
                yt0503Y 离线
                yt0503 YunTu
                编写于 最后由 编辑
                #25

                可能是进入到hardfault了,在hardfault_Handler里面打个断点看看。如果是进去了,可以查一下在进入hardfault之前执行了哪个函数。

                1 条回复 最后回复
                0
                • zhaodong1Z 离线
                  zhaodong1Z 离线
                  zhaodong1
                  编写于 最后由 编辑
                  #26

                  image.png进入DefaultISR的这些中断里我都打断点试了一下,他不会停,,直接就进入DefaultISR的while1了

                  1 条回复 最后回复
                  0
                  • zhaodong1Z 离线
                    zhaodong1Z 离线
                    zhaodong1
                    编写于 最后由 编辑
                    #27

                    image.png进入该故障时的寄存器值如上

                    1 条回复 最后回复
                    0
                    • limanjiangL 离线
                      limanjiangL 离线
                      limanjiang YunTu
                      编写于 最后由 编辑
                      #28

                      看起来是跑飞了,LR寄存器的是非法地址了,PC寄存器看起来指向的就是hardfault
                      image.png

                      1 条回复 最后回复
                      0
                      • xianghanX 离线
                        xianghanX 离线
                        xianghan YunTu
                        编写于 最后由 编辑
                        #29

                        可以用Ozone调试看一下Call stack

                        1 条回复 最后回复
                        0
                        • zhaodong1Z 离线
                          zhaodong1Z 离线
                          zhaodong1
                          编写于 最后由 编辑
                          #30
                          此主題已被删除!
                          1 条回复 最后回复
                          0
                          • zhaodong1Z 离线
                            zhaodong1Z 离线
                            zhaodong1
                            编写于 最后由 编辑
                            #31

                            image.png
                            YunTu Config Tool生成的sdk工程中,lin配置里定义了两个classicPID,,但是我任何ID报文都可以收到,这个classicpid定义的两个ID有什么用,能不能实现过滤功能,,另外增强型checksum的报文如何配置

                            1 条回复 最后回复
                            0
                            • swustS 离线
                              swustS 离线
                              swust YunTu
                              编写于 最后由 编辑
                              #32

                              设置的PID为标准校验,其他的ID为增强校验;这里的classicPID与不是真正的ID,需要参考ID与PID对照表。

                              1 条回复 最后回复
                              0
                              • zhaodong1Z 离线
                                zhaodong1Z 离线
                                zhaodong1
                                编写于 最后由 编辑
                                #33

                                image.png接收报文后进入的状态和报文ID有关系吗?是在哪里做出的判断呢

                                zhaodong1Z 1 条回复 最后回复
                                0
                                • zhaodong1Z 离线
                                  zhaodong1Z 离线
                                  zhaodong1
                                  编写于 最后由 编辑
                                  #34

                                  z
                                  image.png是在这几个函数里吗

                                  1 条回复 最后回复
                                  0
                                  • swustS 离线
                                    swustS 离线
                                    swust YunTu
                                    编写于 最后由 编辑
                                    #35

                                    是的 demo中PID检测ok后会执行LIN帧收发

                                    1 条回复 最后回复
                                    0
                                    • zhaodong1Z 离线
                                      zhaodong1Z 离线
                                      zhaodong1
                                      回复了zhaodong1 最后由 编辑
                                      #36

                                      zhaodong1 哪里定义的可接受ID呢,目前工程只有上位机发送ID为1或者3可以正常进入LIN_RX_COMPLETED状态,需要在哪里配置接收的ID呢?

                                      1 条回复 最后回复
                                      0
                                      • swustS 离线
                                        swustS 离线
                                        swust YunTu
                                        编写于 最后由 编辑
                                        #37

                                        003-LE0_ LIN slave.pdf

                                        1 条回复 最后回复
                                        0
                                        • zhaodong1Z 离线
                                          zhaodong1Z 离线
                                          zhaodong1
                                          编写于 最后由 编辑
                                          #38

                                          您这边的是在CallbackHandler函数中的LIN_PID_OK状态下判断的接收ID,并且执行操作,,,我想知道为什么我的工程接收到ID为1可以进入到CallbackHandler函数中的LIN_RX_COMPLETED状态,其他ID为什么不可以,,这个设置实在哪里配置的

                                          1 条回复 最后回复
                                          0

                                        • 云途开发生态介绍

                                          快速上手云途开发生态

                                        • 云途论坛规则/Yuntu Forum Rules

                                          发帖前请查看

                                        • YT CONFIG TOOL调查问卷

                                          帮助改进和优化YT CONFIG TOOL,有机会抽取YTM32B1ME0 EVB哦...

                                        • can
                                          20
                                          demo
                                          20
                                          uds
                                          13
                                          lin stack
                                          11
                                          md14
                                          6
                                          fbl
                                          5
                                          yt-link
                                          5
                                          adc模块
                                          4
                                          Online Users
                                          • 登录

                                          • 登录或注册以进行搜索。
                                          • 第一个帖子
                                            最后一个帖子
                                          0
                                          • 版块
                                          • 最新
                                          • 标签
                                          • 热门