ME 64PIN ADC 配置选择ADC1 提示channel 4 通道无法使用
已锁定
已解决
YTM32B1M系列
-
1,在使用YTC 进行工程配置时,提示如下错误:

导致无法使用ADC1 ,尝试新建工程,或者使用原工程导入新工程,都会提示相同的错误。
2,配置时有的时候是只要选择ADC1 就会报错,有的时候选择ADC1不报错,但是增加通道时才会提示。与是否选择该channel无关:

3,无论是否对ADC1 CHANNEL 引脚进行配置,都会提示。

确认下是不是配置工具存在bug ? -
重新使能ADC 模块,配置的时候先配置ADC1 再配置ADC0,可以不再提示报错。暂时可以使用了。

-
出问题的时候两个版本都试了,都有问题,所以看上去有两个版本。当时想补充下信息,提示时间太短就没补充上去了
-
,
F Frankie 将这个主题转为问答主题
-
,
F Frankie 将这个主题标记为已解决