    #1

    busoff调试,canH canL互短,发送错误计数器为0,但是busoff状态标志位置1了,也能产生busoff中断,这不合理啊,cantrace上也没有监控到错误帧。11d226b6-8d92-4d15-9aee-458f8c47ef22-image.png
    46b8f9b3-61bf-4ff4-835b-55604ddd1552-image.png

    1 条回复 最后回复
    0
    • runR 离线
      runR 离线
      run YunTu
      写于 最后由 编辑
      #2

      按照RM手册说明上FLTCONF更新为busoff状态后,error count会被清零。
      image.png

      1 条回复 最后回复
      0
      • YTCQ_shejiwangY 离线
        YTCQ_shejiwangY 离线
        YTCQ_shejiwang YunTu
        写于 最后由 编辑
        #3

        CANH,CANL短接,CANH对地短路,收发设备上看不到错误帧是正常的。
        因为:在只有一个节点的情况下,虽然CANH/CANL短路会影响信号的电压,但发送节点仍然会按照协议尝试发送报文,甚至产生BUSOFF。没有其他节点参与仲裁或应答,所以不会产生位错误、填充错误、CRC错误或应答错误。