busoff调试,canH canL互短,发送错误计数器为0,但是busoff状态标志位置1了,也能产生busoff中断,这不合理啊,cantrace上也没有监控到错误帧。
按照RM手册说明上FLTCONF更新为busoff状态后,error count会被清零。
CANH,CANL短接,CANH对地短路,收发设备上看不到错误帧是正常的。 因为:在只有一个节点的情况下,虽然CANH/CANL短路会影响信号的电压,但发送节点仍然会按照协议尝试发送报文,甚至产生BUSOFF。没有其他节点参与仲裁或应答,所以不会产生位错误、填充错误、CRC错误或应答错误。 要想看到错误帧,需要使用干扰仪;或者总线上再挂一个节点。