跳转至内容
  • 版块
  • 最新
  • 标签
  • 热门
折叠
品牌标识

YunTu Forum

YTMicro.com
  1. 主页
  2. Discussion & Question
  3. YTM32B1L系列
  4. UART外设接收非定长数据字节数如何获得

UART外设接收非定长数据字节数如何获得

已定时 已固定 已锁定 已移动 YTM32B1L系列
15 帖子 5 发布者 647 浏览
  • 从旧到新
  • 从新到旧
  • 最多赞同
登录后回复
此主题已被删除。只有拥有主题管理权限的用户可以查看。
  • samliuS 离线
    samliuS 离线
    samliu
    写于 最后由 编辑
    #6

    发现ME在接收长数据时,容易出现接收不响应现象,短的数据则正常,有办法改善不?

    DigaD 1 条回复 最后回复
    0
    • J 离线
      J 离线
      JMHL
      在 回复了 Diga 最后由 JMHL 编辑
      #7

      Diga 那个好像是剩余个数 要总个数-rxrize 才是接收个数!

      DigaD 1 条回复 最后回复
      0
      • DigaD 离线
        DigaD 离线
        Diga
        在 回复了 JMHL 最后由 编辑
        #8

        JMHL 嗯,所以是 rxSize 而不是 rxCount,另外右边的注释是有介绍这个参数的意义的

        1 条回复 最后回复
        0
        • DigaD 离线
          DigaD 离线
          Diga
          在 回复了 samliu 最后由 编辑
          #9

          samliu ME0的UART应该是中断接收模式,可能是UART通信速率较快,在接收长数据时,如果被其他中断打断或者抢占,会导致有部分数据由于接收Buffer已满而被丢弃,接收数据个数未满足预设值,从而影响最终的传输状态。如果要改善,尽量合理分配程序运行时间与中断优先级,或者降低UART传输速率。

          1 条回复 最后回复
          0
          • samliuS 离线
            samliuS 离线
            samliu
            写于 最后由 编辑
            #10

            没有其它中断在跑,只跑串口程序,加大了发数据的间隔,也是会挂机,接收短的数据是正常的,长数据就不行。我们是用串口来进行数据升级。

            1 条回复 最后回复
            0
            • DigaD 离线
              DigaD 离线
              Diga
              写于 最后由 编辑
              #11

              你说的挂机是什么现象?数据接收有误?数据个数不对?还是什么

              samliuS sailing0505S 2 条回复 最后回复
              0
              • samliuS 离线
                samliuS 离线
                samliu
                在 回复了 Diga 最后由 编辑
                #12

                Diga 刚客户发现问题了,接收的buffer设置的小了,设置为100,实际数据150,所以挂机了,问题解决了,感谢支持!

                1 条回复 最后回复
                0
                • samliuS 离线
                  samliuS 离线
                  samliu
                  写于 最后由 编辑
                  #13

                  我说的挂机就是没响应了,也不给接收反馈了

                  1 条回复 最后回复
                  0
                  • sailing0505S 离线
                    sailing0505S 离线
                    sailing0505
                    在 回复了 Diga 最后由 编辑
                    #14

                    Diga 想问下,如果不确定接收的数据长度,比如给串口的buffer大小500字节,但是一次性来了600字节,在接收满500字节时是会触发FULL回调,这个时候如何处理,才不至于让后续的501~600造成ERR中断?

                    1 条回复 最后回复
                    0
                    • DigaD 离线
                      DigaD 离线
                      Diga
                      写于 最后由 编辑
                      #15
                      1. 如果你是想要丢弃后续数据,那直接关闭接收就行了
                      2. 如果你想继续接收,可以重启那个接收API,换个 buffer 继续接收
                      3. 一般接收不定长,得把长度设大,大于你的预期值
                      1 条回复 最后回复
                      0

                    • 云途论坛规则/Yuntu Forum Rules

                      发帖前请查看

                    • YCT离线License申请流程

                      帮助没办法联网的电脑使用YCT

                    • YT CONFIG TOOL调查问卷

                      帮助改进和优化YT CONFIG TOOL,有机会抽取YTM32B1ME0 EVB哦...

                    • demo
                      12
                      can
                      8
                      lin stack
                      6
                      yt-link
                      5
                      vscode
                      3
                      adc模块
                      2
                      i2c
                      2
                      uuid
                      2
                      Online Users
                      • 登录

                      • 登录或注册以进行搜索。
                      • 第一个帖子
                        最后一个帖子
                      0
                      • 版块
                      • 最新
                      • 标签
                      • 热门