跳转至内容
  • 版块
  • 最新
  • 标签
  • 热门
折叠
品牌标识

YunTu Forum

YTMicro.com
  1. 主页
  2. Discussion & Question
  3. YTM32B1L系列
  4. UART外设接收非定长数据字节数如何获得

UART外设接收非定长数据字节数如何获得

已定时 已固定 已锁定 已移动 YTM32B1L系列
15 帖子 5 发布者 655 浏览
  • 从旧到新
  • 从新到旧
  • 最多赞同
登录后回复
此主题已被删除。只有拥有主题管理权限的用户可以查看。
  • 赵瑞元赵 离线
    赵瑞元赵 离线
    赵瑞元
    写于 最后由 编辑
    #5

    好的,非常感谢!

    1 条回复 最后回复
    0
    • samliuS 离线
      samliuS 离线
      samliu
      写于 最后由 编辑
      #6

      发现ME在接收长数据时,容易出现接收不响应现象,短的数据则正常,有办法改善不?

      DigaD 1 条回复 最后回复
      0
      • J 离线
        J 离线
        JMHL
        在 回复了 Diga 最后由 JMHL 编辑
        #7

        Diga 那个好像是剩余个数 要总个数-rxrize 才是接收个数!

        DigaD 1 条回复 最后回复
        0
        • DigaD 离线
          DigaD 离线
          Diga
          在 回复了 JMHL 最后由 编辑
          #8

          JMHL 嗯,所以是 rxSize 而不是 rxCount,另外右边的注释是有介绍这个参数的意义的

          1 条回复 最后回复
          0
          • DigaD 离线
            DigaD 离线
            Diga
            在 回复了 samliu 最后由 编辑
            #9

            samliu ME0的UART应该是中断接收模式,可能是UART通信速率较快,在接收长数据时,如果被其他中断打断或者抢占,会导致有部分数据由于接收Buffer已满而被丢弃,接收数据个数未满足预设值,从而影响最终的传输状态。如果要改善,尽量合理分配程序运行时间与中断优先级,或者降低UART传输速率。

            1 条回复 最后回复
            0
            • samliuS 离线
              samliuS 离线
              samliu
              写于 最后由 编辑
              #10

              没有其它中断在跑,只跑串口程序,加大了发数据的间隔,也是会挂机,接收短的数据是正常的,长数据就不行。我们是用串口来进行数据升级。

              1 条回复 最后回复
              0
              • DigaD 离线
                DigaD 离线
                Diga
                写于 最后由 编辑
                #11

                你说的挂机是什么现象?数据接收有误?数据个数不对?还是什么

                samliuS sailing0505S 2 条回复 最后回复
                0
                • samliuS 离线
                  samliuS 离线
                  samliu
                  在 回复了 Diga 最后由 编辑
                  #12

                  Diga 刚客户发现问题了,接收的buffer设置的小了,设置为100,实际数据150,所以挂机了,问题解决了,感谢支持!

                  1 条回复 最后回复
                  0
                  • samliuS 离线
                    samliuS 离线
                    samliu
                    写于 最后由 编辑
                    #13

                    我说的挂机就是没响应了,也不给接收反馈了

                    1 条回复 最后回复
                    0
                    • sailing0505S 离线
                      sailing0505S 离线
                      sailing0505
                      在 回复了 Diga 最后由 编辑
                      #14

                      Diga 想问下,如果不确定接收的数据长度,比如给串口的buffer大小500字节,但是一次性来了600字节,在接收满500字节时是会触发FULL回调,这个时候如何处理,才不至于让后续的501~600造成ERR中断?

                      1 条回复 最后回复
                      0
                      • DigaD 离线
                        DigaD 离线
                        Diga
                        写于 最后由 编辑
                        #15
                        1. 如果你是想要丢弃后续数据,那直接关闭接收就行了
                        2. 如果你想继续接收,可以重启那个接收API,换个 buffer 继续接收
                        3. 一般接收不定长,得把长度设大,大于你的预期值
                        1 条回复 最后回复
                        0

                      • 云途论坛规则/Yuntu Forum Rules

                        发帖前请查看

                      • YCT离线License申请流程

                        帮助没办法联网的电脑使用YCT

                      • YT CONFIG TOOL调查问卷

                        帮助改进和优化YT CONFIG TOOL,有机会抽取YTM32B1ME0 EVB哦...

                      • demo
                        12
                        can
                        9
                        lin stack
                        6
                        yt-link
                        5
                        vscode
                        3
                        adc模块
                        2
                        i2c
                        2
                        uuid
                        2
                        Online Users
                        • 登录

                        • 登录或注册以进行搜索。
                        • 第一个帖子
                          最后一个帖子
                        0
                        • 版块
                        • 最新
                        • 标签
                        • 热门