YTM32B1MC03H0MLHT ADC 多通道连续扫描时,低电压通道后的首个高电平通道采样值偏低
未解决
YTM32B1M系列
-
客户异常问题现象:
使用 YTM32B1MC03H0MLHT 的 ADC 进行 12-bit、8通道循环扫描。
三路反馈信号的客户外围输入电路完全一致:47kΩ上拉电阻;信号再经过47kΩ串联电阻进入MCU ADC引脚;外部配置100nF电容。
示波器观察到 ADC 输入异常引脚存在纹波。



原通道顺序下:
[2] EXT23 / PB12 / PowerVoltage
[3] EXT6 / PB2 / ModeMotorFdbk = 3953
[4] EXT12 / PC14 / FrontTempMotorFdbk = 4095
[5] EXT14 / PC16 / RecircMotorFdbk = 4095
将 EXT6 与 EXT23 的扫描位置互换后:
[2] EXT6 / PB2 / ModeMotorFdbk = 4095
[3] EXT23 / PB12 / PowerVoltage = 0
[4] EXT12 / PC14 / FrontTempMotorFdbk = 3961
[5] EXT14 / PC16 / RecircMotorFdbk = 4095
调整扫描顺序前,EXT6/PB2 的采样值为 3953;调整后 EXT6/PB2 的采样值变为4095,EXT12/PC14 的采样值变为3961。