    样机使用了一颗外置RTC,采用ASYNCMODE模式,人为增加5ms超时等待。正常读没问题。

    短接SDA,SCL以模拟I2C故障,代码能判断出异常;但硬件短路取消后,I2C通讯不能恢复。

    IAR仿真环境下执行软件复位,I2C恢复正常,说明并不是RTC挂死问题,本身这颗RTC芯片就有0.5s免挂死机制。

    想请教一下,代码层面发现I2C异常后,如何自动恢复通讯?

    1 条回复 最后回复
    0
    • yxydoctorY 离线
      yxydoctorY 离线
      yxydoctor
      编写于 最后由 编辑
      #2

      补充一下:
      1-SDA允许短地,断开后通讯恢复;
      2-SCL不允许短地,断开后通讯不能恢复;
      3-取消短地后,SDA和SCL均为高电平,应该不是挂死的问题

      1 条回复 最后回复
      0
      • yxydoctorY 离线
        yxydoctorY 离线
        yxydoctor
        编写于 最后由 编辑
        #3

        补充二点:
        咨询了RTC厂家,对方做了类似测试,SCL,SDA多次短地后,其通讯能正常恢复。所以应该还是MCU侧,SCL短地后,通讯无法恢复,除非MCU复位