    #1

    使用YCT生成的Flexcan_Canfd_Demo工程里,文件 YTM32B1HA0.h 中,定义了中断向量CAN0_ORed_BusOff_Warning_IRQn,但在flexcan irq.c中为CAN0_ORed_IRQHandler ,是在别的地方做了处理有绑定关系吗,还是工具生成的问题。
    客户反馈在触发busoff后,MCU对CAN测试的过程中突然断开CAN的连接线2~3秒,之后恢复,MCU会一直进入 CAN0_ORed_BusOff_Warning_IRQHandler,一直无法恢复。但如果把irq.c里面的函数改成CAN0_ORed_BusOff_Warning_IRQn后能正常恢复。

    79bbeba7-2516-49f4-846a-40748b79a859-729d6012595b013f49361bbf595f1fd.png

    337c2ac0-9421-432a-946e-7b9f3251a5ef-b7a245cd7cac63186326f1423dd0c7d.png

    补充:ME的YCT工具生成的Flexcan_Canfd_Demo工程里面是对应的:
    8814c381-16c4-4909-8fd5-29022896447c-7d9b7229e5c1ed4da94f33990374608.png

    88b55161-b2d4-4d0c-bf27-cf62da10fd9c-b3626bcc85690a6e1c74106f30d0bf7.png

    1 条回复 最后回复
    0
    • SSEZKXS 离线
      SSEZKXS 离线
      SSEZKX YunTu
      写于 最后由 编辑
      #2

      可以先这样封装一下
      void CAN0_ORed_BusOff_Warning_IRQHandler(void)
      {
      CAN0_ORed_IRQHandler();
      }
      后续会修复此Bug