ADC采样结果与通道不一致 1.目前配置了channel1 2 3 10 11 五个通道 2.在单元测试的过程中,依次软件触发该5个通道的转化 3.转化结果错位,分别对应 2 3 10 11 1 的转化结果 初始化调用该接口ADC_DRV_ConfigConverter(),传参上图结构体。
可以把 31行的次数设置为 1,然后把 40行的读取 ADC 结果换成 直接读寄存器 ADC0->FIFO,该寄存器的 bit 16-20 表示当前转换结果的通道号