AD通道组第一个通道AD转换值偏低问题
未解决
YTM32B1H系列
-
AD通道组在single和oneshot,软件触发模式下(12位分辨率,5V),通道组第一个通道转换值偏低,其余通道转换正常.
尝试了以下方式:
1.每隔1ms下按以下顺序转换: 组1,组2,组3,组1,组2........, 每隔通道组第一个通道值偏低(电压大约0.3V,AD大约30)
2.每隔1ms下按以下顺序转换: 组1,组2,组2,组3,组1,组2,组2........, 组2采集到的AD值正常(在这种情况下发现,读取每次循环的第一次组2的AD值还是偏低30左右,读取第二次组2的AD值正常(每次循环中的第1,2次))
3.将采样时间从40提到200,每隔1ms下按以下顺序转换: 组1,组2,组3,组1,组2........, 每个通道组第一个通道值偏低(电压大约0.24V,AD大约20)
快速上手云途开发生态
发帖前请查看
帮助改进和优化YT CONFIG TOOL,有机会抽取YTM32B1ME0 EVB哦...