Your browser does not seem to support JavaScript. As a result, your viewing experience will be diminished, and you have been placed in read-only mode.
Please download a browser that supports JavaScript, or enable it if it's disabled (i.e. NoScript).
使用ICU模块过程中,同时控制电磁阀打开 ,使用示波器检测ICU输入端频率,正常输出,但是ICU采样偶发异常,可以帮忙看看吗。
你好,请问使用的什么外设做的Icu捕获,异常情况可以再详细说一下
使用的是ETMR1和ETMR3 做的外设,使用外部时钟,时钟分频到1.5M,测试输入频率66HZ,偶发会采样到131HZ的频率吗,示波器采集的波形是没有大于100HZ的
补充一下如果不对阀体进行控制,采集到的频率看起来是正常的。对阀体进行控制,才会出现这个偶发的采集频率不准的问题
看一下输入的波形,还有出现异常时Icu_gChannelInfo数组的HighLevelTimes、LowLevelTimes、HighLevelMcOverflowTimes、LowLevelMcOverflowTimes值。 对阀体进行控制就会出现采样异常吗,大概多久出现一次采样异常。
快速上手云途开发生态
发帖前请查看