ME EFM异步操作PFlash1

已定时 已固定 已锁定 已移动 YTM32B1M系列
3 帖子 2 发布者 45 浏览
  • 从旧到新
  • 从新到旧
  • 最多赞同
登录后回复
此主题已被删除。只有拥有主题管理权限的用户可以查看。
  • gaoShengG 离线
    gaoShengG 离线
    gaoSheng
    编写于 最后由 编辑
    #1

    MCU: YTM32B1ME05G0MLLT
    使用YCT生成的Flash_Demo,改成异步模式后操作pflash1失败

    flash_user_config_t flash_config0={
        .async=true,//false,
        .disGlobalInt=false,
        .readVerify=true,
        .callback=NULL,
    };
    

    da339dfd-3d86-42f4-a458-c8cdf4f6567f-image.png
    f3cc0042-dd65-4a63-b96f-aeac2df9e301-image.png

    看手册应该是支持这种操作的,是我理解有误吗
    46bf95a4-383f-4948-892a-1871c451c7fe-image.png

    1 条回复 最后回复
    0
    • runR 离线
      runR 离线
      run YunTu
      编写于 最后由 run 编辑
      #2

      可以参考异步操作的Demo:
      image.png

      对于异步方式,需要判断状态再执行之后的命令,如果上一个异步操作还处于busy状态,下个命令是返回busy的。

      image.png

      gaoShengG 1 条回复 最后回复
      1
      • gaoShengG 离线
        gaoShengG 离线
        gaoSheng
        回复了run 最后由 编辑
        #3

        run 非常感谢,刚刚验证了一下确实这个原因

        1 条回复 最后回复