Calculate报错

已定时 已固定 已锁定 已移动 未解决 YTM32B1M系列
8 帖子 2 发布者 41 浏览
  • 从旧到新
  • 从新到旧
  • 最多赞同
登录后回复
此主题已被删除。只有拥有主题管理权限的用户可以查看。
  • JETTJ 离线
    JETTJ 离线
    JETT
    编写于 最后由 编辑
    #1

    78dcf82f-4cdf-400c-83cd-e578e4add045-8a902f08375322e38fe0094c4de7292b.png

    1 条回复 最后回复
    0
    • RuiXuR 离线
      RuiXuR 离线
      RuiXu YunTu
      编写于 最后由 编辑
      #2

      能否提供一下YCT文件

      JETTJ 1 条回复 最后回复
      0
      • JETTJ 离线
        JETTJ 离线
        JETT
        编写于 最后由 编辑
        #3

        project.yct

        RuiXuR 1 条回复 最后回复
        0
        • RuiXuR 离线
          RuiXuR 离线
          RuiXu YunTu
          回复了JETT 最后由 编辑
          #4

          JETT 在 Calculate报错 中说:

          project.yct

          提供一些刚刚报错的带有Ocu模块的yct文件

          1 条回复 最后回复
          0
          • JETTJ 离线
            JETTJ 离线
            JETT
            回复了RuiXu 最后由 编辑
            #5

            RuiXu project.yct

            RuiXuR 1 条回复 最后回复
            0
            • RuiXuR 离线
              RuiXuR 离线
              RuiXu YunTu
              回复了JETT 最后由 编辑
              #6

              JETT 在 Calculate报错 中说:

              RuiXu project.yct

              此参数计算方式有问题,但是并不影响生成的配置代码,可以手动更改一个整数值来解决此报错。后续发布的新版本会修正计算方式

              JETTJ 1 条回复 最后回复
              0
              • JETTJ 离线
                JETTJ 离线
                JETT
                回复了RuiXu 最后由 编辑
                #7

                RuiXu 好的,解决了,再问下,如果我OcuHw的eTMR配置选择外部晶振时钟是选择OCU_EXTERNLAL_CLOCK,但是参考时钟必须是FAST_BUS,不然报错,那我是先选择FXOSC,然后calculate出Tick,再改回FAST_BUS消除错误?这样理解吗?97edfe85-40ed-4029-b089-9366e38ea763-image.png

                  OCU_EXTERNLAL_CLOCK不等同于外部晶振时钟,如果选择此方式需要配置相应外部输入引脚输入时钟。OcuMcuClockReferencePoint等参数专用于BUS_CLOCK选项,也就是说在OCU_EXTERNLAL_CLOCK模式下,OcuMcuClockReferencePoint配置任何参数都无意义,可以取消勾选OcuUseMcuReferencePoint选项

                  1 条回复 最后回复
                  0

                • 云途开发生态介绍

                  快速上手云途开发生态

                • 云途论坛规则/Yuntu Forum Rules

                  发帖前请查看

                • YT CONFIG TOOL调查问卷

                  帮助改进和优化YT CONFIG TOOL,有机会抽取YTM32B1ME0 EVB哦...

                • can
                  29
                  demo
                  26
                  uds
                  14
                  lin stack
                  13
                  fbl
                  6
                  md14
                  6
                  yt-link
                  6
                  adc模块
                  4
                  Online Users
                  • 登录

                  • 登录或注册以进行搜索。
                  • 第一个帖子
                    最后一个帖子
                  0
                  • 版块
                  • 最新
                  • 标签
                  • 热门