    想问一下,接口lin_timeout_handle的周期500us可以改慢一点吗?

    1 条回复 最后回复
    0
    • limanjiangL 离线
      limanjiangL 离线
      limanjiang YunTu
      写于 最后由 编辑
      #2

      你这个是那个芯片?想改慢的目的是什么呢?降低CPU的负载率吗?

      yifeng_xieY 1 条回复 最后回复
      0
      • yifeng_xieY 离线
        yifeng_xieY 离线
        yifeng_xie
        在 回复了 limanjiang 最后由 编辑
        #3

        limanjiang 在 LIN STACK的lin_timeout_handle周期问题 中说:

        你这个是那个芯片?想改慢的目的是什么呢?降低CPU的负载率吗?

        当前是MC0在用,后续MD1也要用的。
        是的,为了降低负载。

        1 条回复 最后回复
        0
        • limanjiangL 离线
          limanjiangL 离线
          limanjiang YunTu
          写于 最后由 编辑
          #4

          我的理解是可以的,但是需要做下匹配:
          以master 为例:本意是每个周期递减一个时基
          image.png
          需要再调用的周期里匹配周期时间参数:

          image.png

          yifeng_xieY 2 条回复 最后回复
          0
            好的,我们试一下,谢谢你!

            1 条回复 最后回复
            0
              你好,我测试了下,超时时间改为1ms对我们当前功能(休眠与唤醒)没有影响。

              d42e5f99-f7a6-4323-8474-f83562a0ae9f-image.png
              有别的问题,就是上图两段代码中的数字500,超时任务的周期修改后是否会导致这两个接口功能出现异常?而这两个接口在LIN STACK中是有被使用的。

              1 条回复 最后回复
              0
              • limanjiangL 离线
                limanjiangL 离线
                limanjiang YunTu
                写于 最后由 编辑
                #7

                这两个接口也需要同步修改的,会影响下面两个计算的

                image.png

                yifeng_xieY 1 条回复 最后回复
                0
                • yifeng_xieY 离线
                  yifeng_xieY 离线
                  yifeng_xie
                  回复了limanjiang 最后由 编辑
                  #8

                  limanjiang 在 LIN STACK的lin_timeout_handle周期问题 中说:

                  这两个接口也需要同步修改的,会影响下面两个计算的

                  image.png

                  你好,我们后续测试发现新的问题。针对主机厂需求:LIN总线有报文的话,设备就不能休眠。

                  8c0f659e-2a95-42d4-b0a7-cbb62d6afbe3-image.png
                  如上图,数字1处显示LIN上有0x02的报文正在发。由于此报文不是我们节点需要接收的报文,函数lin_get_frame_by_id返回0(NULL)。

                  58410353-2466-431f-bbe4-cd63c9b8f571-image.png
                  导致上图数字1的接口进不去,使得上图数字2处的赋值语句不会执行。
                  最终结果就是接口l_ifc_read_status返回的里面并没有LIN_IFC_STATUS_BUS_ACTIVITY。我们是使用此接口判断LIN是否有数据的。

                  是否有别的办法来判断LIN总线是否有数据呢?

                  1 条回复 最后回复
                  0
                  • limanjiangL 离线
                    limanjiangL 离线
                    limanjiang YunTu
                    编写于 最后由 编辑
                    #9

                    可以尝试获取LIN 底层节点状态来判断试试:
                    image.png
                    可以通过如下接口函数获取
                    image.png

                    yifeng_xieY 1 条回复 最后回复
                    0
                    • yifeng_xieY 离线
                      yifeng_xieY 离线
                      yifeng_xie
                      回复了limanjiang 最后由 yifeng_xie 编辑
                      #10

                      limanjiang 在 LIN STACK的lin_timeout_handle周期问题 中说:

                      可以尝试获取LIN 底层节点状态来判断试试:
                      image.png
                      可以通过如下接口函数获取
                      image.png

                      7e4823e8-6b0b-4db7-b56b-0c522c52d6dc-image.png
                      这个接口不太行的,见上图。数字1接口1ms周期进来,处理完Callback后就会将状态切换到Idle了。

                      实测了下,也确实符合预期,CANOE一直发送数据,在1ms任务中一直调用这个接口判断值> LIN_NODE_STATE_IDLE,如果为真,计数值会+1;如果为假,计数值会-1。最终,计数值是0。系统会进入休眠。

                      1 条回复 最后回复
                      0
                      • limanjiangL 离线
                        limanjiangL 离线
                        limanjiang YunTu
                        编写于 最后由 编辑
                        #11

                        感觉还需要设计一个超时机制才可以,总线数据一直再发的话这个这个LIN 底层的状态机一直是在变化的,没有数据的话应该一直是IDLE才对;如果一监测到IDLE 直接休眠也是不合理的,因为这也只是一个临时状态,只有一直是IDLE持续一段时间之后才能认为总线没有数据。我觉得是不是可以设计一个计数器,如果一直是IDLE 就递增,监测到其他状态就清0;如果一直IDLE 到某一个设置的阈值之后,认为总线没有数据了,可以进休眠。

现在软件逻辑是10ms判断一次LIN的状态(不论是哪个接口获取)。如果接口返回的是LIN有活动,计数器就会自增(初始化时计数器初始值给的10);如果没活动,就自减。在应用层通过接口来获取计数器是否为0,如果是0就是LIN总线休眠了,设备就可以走下电流程。
                          现在测试下来两种方法全都不行,设备最终都会休眠。

                          limanjiangL 1 条回复 最后回复
                          0
                          • yifeng_xieY 离线
                            yifeng_xieY 离线
                            yifeng_xie
                            编写于 最后由 编辑
                            #13

                            82296d83-0dc2-469c-827c-6e71aeb6fbe8-image.png
                            be178663-fd25-42f6-b5f4-5e1cec3741c8-image.png
                            问一下,这个busActive的设计想法是否为YCT的LIN STACK对应HW instance是否活动?

                            1 条回复 最后回复
                            0
                            • limanjiangL 离线
                              limanjiangL 离线
                              limanjiang YunTu
                              回复了yifeng_xie 最后由 编辑
                              #14

                              yifeng_xie 你当前的计数器只要在一段时间内监测到的IDLE状态总数大于(非IDLE状态+10)就会进休眠了,有一定的随机性,触发的概率看起来也很高;重新设计一下计数器的逻辑有用没?LIN_STACK 接口因为有ID过滤所以不满足很正常,底层接口不区分ID,但是如果周期性读取也有一定随机性,但是我觉得如果读取间隔小,次数多(比如原来10ms,CNT10,最小监测总线空闲周期是100ms; 如果在同样的最小有效监测周期100ms,改成1ms 监测一次,监测100次(次数越多越准)都是IDLE,只要有一次不是就重新计数,条件会更严苛一些)可以在一定程度上保证准确度。

                              yifeng_xieY 1 条回复 最后回复
                              0
                              • yifeng_xieY 离线
                                yifeng_xieY 离线
                                yifeng_xie
                                回复了limanjiang 最后由 编辑
                                #15

                                limanjiang 我试过,一次加10或者20,应用层去判断计数器是否为0,也没用的。debounce策略最终还是需要底层能支撑起来。
                                577c7709-51e7-4979-ad93-9fb2c8537976-image.png
                                这个busActive的设计想法跟我说的一样嘛?如果一样的话,LIN STACK协议栈是有问题的。

                                1 条回复 最后回复
                                0
                                • FrankieF 离线
                                  FrankieF 离线
                                  Frankie YunTu
                                  编写于 最后由 编辑
                                  #16

                                  这个是lin stack的bug,下个版本修复

                                  yifeng_xieY 2 条回复 最后回复
                                  0
                                  • yifeng_xieY 离线
                                    yifeng_xieY 离线
                                    yifeng_xie
                                    回复了Frankie 最后由 编辑
                                    #17

                                    Frankie 在 LIN STACK的lin_timeout_handle周期问题 中说:

                                    这个是lin stack的bug,下个版本修复

                                    好的。
                                    另外曾工,我看了下我这样改也有bug。如果busActive=true代表总线busy,那么只增加我改的那几句还不够的,因为l_lfx_tx/l_lfx_rx这两个函数不是所有条件都会设置true。实际进入这个case下,总线已经busy了。

                                    1 条回复 最后回复
                                    0
                                    • yifeng_xieY 离线
                                      yifeng_xieY 离线
                                      yifeng_xie
                                      回复了Frankie 最后由 编辑
                                      #18

                                      Frankie 在 LIN STACK的lin_timeout_handle周期问题 中说:

                                      这个是lin stack的bug,下个版本修复

                                      曾工,现在有针对这个bug的临时方案吗?我们可以先手动改一下

                                      1 条回复 最后回复
                                      0
                                      • FrankieF 离线
                                        FrankieF 离线
                                        Frankie YunTu
                                        编写于 最后由 Frankie 编辑
                                        #19

                                        关于bus active的定义:
                                        image.png。修改的方法就是你 #15 楼发的帖子这么改

                                        • 云途论坛规则/Yuntu Forum Rules

                                          发帖前请查看

                                        • YT CONFIG TOOL调查问卷

                                          帮助改进和优化YT CONFIG TOOL,有机会抽取YTM32B1ME0 EVB哦...

                                        • can
                                          22
                                          demo
                                          20
                                          uds
                                          13
                                          lin stack
                                          11
                                          md14
                                          6
                                          fbl
                                          5
                                          yt-link
                                          5
                                          adc模块
                                          4
                                          Online Users
                                          • 登录

                                          • 登录或注册以进行搜索。
                                          • 第一个帖子
                                            最后一个帖子
                                          0
                                          • 版块
                                          • 最新
                                          • 标签
                                          • 热门