关于VDD_HV_A VDD_HV_B电源域相关确认
已锁定
已解决
YTM32B1H系列
-
一、背景:
因为项目目前整个板子其它地方设计的都是5V,只有以太网芯片是3.3V的。所以想通过VDD_HV_A VDD_HV_B实现兼容。
二、现状:
使用的芯片型号是YTM32B1HA01G0MLQT(144Pin),目前想实现VDD_HV_A电源电压为5V,VDD_HV_A电源电压为3.3V,以达到兼容太网芯片3.3V的目的。①想知道是否可行?如不可行,那应该怎么做?只能统一电源域吗?
②如可行,想确认HVA和HVB同时上电,允许的时间差是多少?比如1ms内就算是同时上电?或者更短?
③如可行,有无其他隐患?


谢谢支持 -
,
F Frankie 将这个主题转为问答主题
-
,
F Frankie 将这个主题标记为已解决
快速上手云途开发生态
发帖前请查看
帮助改进和优化YT CONFIG TOOL,有机会抽取YTM32B1ME0 EVB哦...