跳转至内容
  • 版块
  • 最新
  • 标签
  • 热门
折叠
品牌标识

YunTu Forum

YTMicro.com
  1. 主页
  2. Discussion & Question
  3. YTM32B1M系列
  4. ADC采样问题分享

ADC采样问题分享

已定时 已固定 已锁定 已移动 已解决 YTM32B1M系列
7 帖子 5 发布者 2.8k 浏览
  • 从旧到新
  • 从新到旧
  • 最多赞同
登录后回复
此主题已被删除。只有拥有主题管理权限的用户可以查看。
  • Maple12138M 离线
    Maple12138M 离线
    Maple12138 YunTu
    写于 最后由 编辑
    #1

    最近在项目里遇到ADC采样的数据不准的问题,经过排查是硬件问题导致的,跟大家分享一下

    问题1:采集同一个通道没有问题,但是一旦切换到下一个序列,就会有30mV左右的误差

    通过排查硬件发现,发现是采样引脚外部电容Cext焊接问题导致的,更换新的电容后该问题已解决。这里大家也要注意,Cext在DS手册推荐值是30nF,可以先用推荐值来做layout。
    4ec7a18b-980c-43a2-b242-5e2883a7dc71-image.png

    问题2:MCU ADC引脚外接47k电阻到5V,实测发现ADC引脚上电压不是5V,大概4.4V左右,看起来该电压是被MCU给拉低了

    这个问题首先也是怀疑硬件问题,经过官方Demo板测试是OK的,然后排查到产品板上MCU VDD并不是5V供电,所以就导致内部二极管导通,把ADC引脚电压强制拉低了,导致ADC采样数据有问题。
    6f6eed24-9e9a-4546-810a-1f00995426c3-image.png

    大家还有遇到其他ADC问题的话,也可以跟帖交流一下。

    1 条回复 最后回复
    0
    • lswsjrmL 离线
      lswsjrmL 离线
      lswsjrm
      写于 最后由 编辑
      #6

      Auto-off mode使能后,是每次转换完后会自动关闭ADC模块,类似ADDIS操作吗?下次采集还需要再次打开ADEN ?

      1 条回复 最后回复
      0
      • yt0069Y 离线
        yt0069Y 离线
        yt0069 YunTu
        写于 最后由 编辑
        #2

        问题2是上电时序的问题导致的MCU VDD不是5V,还是设计的就不是5V供电的

        Maple12138M 1 条回复 最后回复
        0
        • Maple12138M 离线
          Maple12138M 离线
          Maple12138 YunTu
          在 回复了 yt0069 最后由 编辑
          #3

          yt0069 是硬件设计,供电系统有问题

          1 条回复 最后回复
          0
          • lswsjrmL 离线
            lswsjrmL 离线
            lswsjrm
            写于 最后由 编辑
            #4

            ADC CFG1寄存器的STCNT字段,ADC Startup Counter这个是每次启动ADC时生效还是每次切换采集组的生效?

            1 条回复 最后回复
            0
            • runR 离线
              runR 离线
              run YunTu
              写于 最后由 run 编辑
              #5

              Startup 是每次启动ADC时等其稳定的时间,但要注意如果配置了CFG0[AUTOOFF]=1,可能在每次sequence后ADC会自动停掉,之后启动时也是要加上这个时间。
              a1e9d9a9-2eba-4460-a703-c28c13d2f319-image.png

              1 条回复 最后回复
              0
              • lswsjrmL 离线
                lswsjrmL 离线
                lswsjrm
                写于 最后由 编辑
                #6

                Auto-off mode使能后,是每次转换完后会自动关闭ADC模块,类似ADDIS操作吗?下次采集还需要再次打开ADEN ?

                1 条回复 最后回复
                0
                • DigaD 离线
                  DigaD 离线
                  Diga
                  写于 最后由 编辑
                  #7

                  检测到 Trigger 后会自动使能的

                  1 条回复 最后回复
                  0
                  • ,FrankieF Frankie 将这个主题转为问答主题
                  • ,FrankieF Frankie 将这个主题标记为已解决

                • 云途开发生态介绍

                  快速上手云途开发生态

                • 云途论坛规则/Yuntu Forum Rules

                  发帖前请查看

                • YT CONFIG TOOL调查问卷

                  帮助改进和优化YT CONFIG TOOL,有机会抽取YTM32B1ME0 EVB哦...

                • can
                  25
                  demo
                  22
                  lin stack
                  13
                  uds
                  13
                  md14
                  6
                  yt-link
                  6
                  fbl
                  5
                  adc模块
                  4
                  Online Users
                  • 登录

                  • 登录或注册以进行搜索。
                  • 第一个帖子
                    最后一个帖子
                  0
                  • 版块
                  • 最新
                  • 标签
                  • 热门