跳转至内容
  • 版块
  • 最新
  • 标签
  • 热门
折叠
品牌标识

YunTu Forum

YTMicro.com
  1. 主页
  2. Discussion & Question
  3. YTM32B1M系列
  4. ME0 ICU周期性输入捕获值异常

ME0 ICU周期性输入捕获值异常

已定时 已固定 已锁定 已移动 YTM32B1M系列
4 帖子 2 发布者 200 浏览
  • 从旧到新
  • 从新到旧
  • 最多赞同
登录后回复
此主题已被删除。只有拥有主题管理权限的用户可以查看。
  • junhanhuangJ 离线
    junhanhuangJ 离线
    junhanhuang
    写于 最后由 编辑
    #1

    ME0 2_0_0 MCAL的ICU模块,若一直不停的采集就是正常的,若间隔几毫秒周期性采集则采集结果异常。
    如下图两个不同的etmr模块,捕获相同频率不同占空比的PWM,某个etmr采集值就会不准。
    be666af0-7543-43c8-a346-4a4377fb6f42-image.png
    6881ff7c-d398-4892-9a69-b3219dc06a76-image.png

    janJ 1 条回复 最后回复
    0
    • janJ 离线
      janJ 离线
      jan YunTu
      在 回复了 junhanhuang 最后由 编辑
      #2

      junhanhuang 请提供一下你使用的Etmr模块的配置信息,使用了Etmr的哪个Instance,PWM来源。我复现了一下,没有出现你说的这种问题。

      1 条回复 最后回复
      0
      • junhanhuangJ 离线
        junhanhuangJ 离线
        junhanhuang
        写于 最后由 编辑
        #3

        20240106_ICU.zip
        这个是工程,ICU用的是etmr0_0 PTC0和etmr5_3 PTA7,PWM输出用的是etmr1_7 PTA13 200Hz 50%占空比和etmr2_6 PTC12 200Hz 25%占空比
        当我加上一定延时后,两个通道采集值同步变化

        image.png
        c1b44f31-4b67-4106-838f-4720e790d6de-image.png

        1 条回复 最后回复
        0
        • junhanhuangJ 离线
          junhanhuangJ 离线
          junhanhuang
          写于 最后由 编辑
          #4

          问题已定位,中断中这几个全局变量并未做区分,导致多个etmr输入捕获时值混乱