SENT 接收频繁报错,能接收 Fast Message,无法接收 Short Message
已解决
YTM32B1M系列
发帖前请查看
帮助没办法联网的电脑使用YCT
帮助改进和优化YT CONFIG TOOL,有机会抽取YTM32B1ME0 EVB哦...
错误码 0x200 表示 SENT 校准区的宽度过大,超出 56 tick,查看波形并未看到 pulse 段
理论上的波形应该是
芯片目前默认是使能了 pulse 检测的,致使MCU将下一个 SYNC 认作 pulse,故产生错误。禁止 pulse 检测即可。
后续 YCT 会增加 pulse 检测使能配置。
错误码 0x80000 与 0xC0000 表示 fast message 与 slow message underflow,推测原因为 IDE 通过调试器一直在读取SENT的数据,导致出现下溢,关闭 watch 窗口即可。