在配置里 MOSI引脚我配置默认电平为低,在SPI配置中,我也配置空闲电平为低,但是发送完数据后,MOSI波形没有变低,是什么问题呢?
配置空闲电平为低,指的是配置的SpiShiftClockIdleLevel这个参数吗? 这个参数只配置clock pin的状态,不针对data。MCAL中对MOSI引脚的状态没有配置项采用的是默认值
我配置的是port相关的, 在不发送数据的情况下,上电后MOSI引脚也会默认拉高 这个脚是不受port配置影响吗?是什么导致它拉高了呢?
Pin Mode配置为非GPIO时,这个配置项是无效的。因为被复用到了SPI,所以SPI和port初始化后MOSI受SPI ip控制。
请问SPI IP具体是什么?硬件上内部有默认上拉吗?
猜测是High Z模式,然后根据实际状态进行配置,所以初始化完成后且第一次通信之前有可能是高也可能是低。但是MOSI的初始化状态对SPI的通信不产生任何影响。你是在使用过程中遇到什么问题了吗?
请问我这边能知道DHZEN处于那种模式吗? 实测两种模式上波形有什么差异吗?