    行业内对CAN采样点的测量,基本都是使用Vector VH6501。经常会发生一种情况:按要求设置的采样点,为什么测量结果会差别很大,甚至会差别10%以上呢?
    测量误差
    三部分组成:VH6501每次缩短或增长的步进长度,用∆𝑡𝑀𝑒𝑠𝐻𝑤表示;网络的时延,用∆𝑡𝑅𝑒𝑐表示;重同步的误差,用∆𝑡TQ表示。
    即测量误差 = ∆𝑡𝑀𝑒𝑠𝐻𝑤 + ∆𝑡𝑅𝑒 + ∆𝑡TQ
    其中∆𝑡𝑀𝑒𝑠𝐻𝑤 , ∆𝑡𝑅𝑒误差一般比较小,CAN-FD采样点测试中会考虑;∆𝑡TQ是测量误差“看起来”大的主要因素。
    ∆𝑡TQ重同步误差
    同步段(Sync Segment)是CAN 协议为减少累计误差而设计的,在任何情况下均仅为 1 个 TQ 长度。但是CAN协议并没有规定重同步后跳变沿一定要在同步段(Sync Segment) 的哪个位置,从同步段(Sync Segment) 的开始到结束均可以,因此这会带来 1 个 TQ 的误差。
    例如:只有10个TQ,运气不好,你有几次测量在同步段(1个TQ)的末尾才识别到同步,这样计算采样点时,就少1个TQ,误差10%。
    总结
    测量误差大部分是由于 CAN 协议本身所带来的误差。“看起来”误差大,实际上只要设置正确,采样点是不会错的。当然,知道误差分布,可以尽可能改进,减少测量误差。
    详细的分析参考Vevtor 官方的文档《VH6501 采样点测试误差及影响因素分析》0002_VH6501_采样点测试误差及影响因素分析.pdf