YTM32芯片手册SENT解析 的1TICK在3us到90us之间,但是EPS hella传感器sent有两路了是1.65us的,是不是就不能解析? 但是EPS的传感器信号时间小于3us
可以支持,但是 SDK 不支持配置,需要自己手动修改寄存器来满足该 Tick 值,具体请参考 CH_CLK 寄存器描述
那YTM32B1MD1只有两个SENT通道,但传感器的SENT是3路,那么只有更换为YTM32B1HA01系列来采集嘛?
是的,MD1 只支持两路 SENT 通道,如果这三路 SENT 是同时发送数据,那 HA01 是更好的选择