ADC采集8个以上通道,10kHz以上的的采样率,如何设置通道输入组的切换
-
切换转换通道,都是通过修改ADC CHSEL寄存器操作的,你是怎么个操作方式呢,方便展示一下切换通道的代码不?
-
houjun_xiao
目前使用的采样率为10kHz,但change_input_channel函数运行将近66us,直接隔了一个触发周期采集,把两个sequence_config采集完相当于是10KHz/4的采样率。
-
从代码来看,这个切换没啥问题,至于时间的问题,首先确认一下ADC的function时钟是否配MCU允许的max(MC0 16MHz, ME0 32MHz),你也可以用一个I/O测一下具体哪一部分时间开销大。前面切换通道的代码里面,可以不调用ADC_DRV_Stop(0);
发帖前请查看
帮助没办法联网的电脑使用YCT
帮助改进和优化YT CONFIG TOOL,有机会抽取YTM32B1ME0 EVB哦...