使用的是HA系列,CAN的问题是,现在我们是8路CAN的每个MB都定义了,生成代码后,提示数值超过了255
-
您好:
这个配置项目前还没有对应的代码实现。因为一般情况下是不需要配置这么多MB的,手动配置255个确实要配置挺久的。
像图2中的配置,全都是transmit,实际上是可以合并到一块的。请问实际项目中是否有必要创建这么多的Hoh? -
jiankang_wang 您好,实际上已经把transmit的都合在一起了
-
jiankang_wang 您好:每一路CAN的transmit我们已经合并在一起了,问题是我们的receve每个MB是独立的,我们需要提供每一个接收的MB配置的滤波接口给到客户,所以会导致这个情况,之前使用NXP的K3用EB配置MACL的时候这个数据类型是uint16的
-
好的!在下次更新中,我们会实现这部分代码。Hoh的类型将改为可配置参数。
-
jiankang_wang 好的感谢
发帖前请查看
帮助没办法联网的电脑使用YCT
帮助改进和优化YT CONFIG TOOL,有机会抽取YTM32B1ME0 EVB哦...