FlexLIN0 master response 长度错误
-
-
您好,
我这里是一个测试工程,一开始是周期性发送8字节dummy 报文,这个时候没有错。然后通过Lin_SendFrame, 改写master response的数据从8字节改为4字节,回读看数据是否写在bus上。上面的截图,我不理解的是LINCR2.RDC是通过什么写入的,我观察到lin上的长度和这个寄存器同步,所以猜测问题是否有关联。或者您能否帮忙在线看一下,提供一下debug的线索。 -
我这个工程不能发出来,有license绑定的。
-
Lin_Demo.zip
你好,我按照你的情景做了一个工程,先发10帧长度为8的,再发10帧长度为4的,测试没有问题,你可以试试看你那跑有没有问题
3/6
帮助没办法联网的电脑使用YCT
帮助改进和优化YT CONFIG TOOL,有机会抽取YTM32B1ME0 EVB哦...